电力系统事故处理讲课资料(第二部分)
2013-07-03 09:39:56 来源:
A-
A+
电力18讯: 部位并设法立即处理。若短时不能处理时,应汇报调度将电流互感器退出运行。
(2)电流互感器二次开路处理方法
1)确定是电流互感器测量回路还是保护回路开路,将相关保护退出运行;
2)查找故障点,但不得用手触及二次回路,并尽快在开路点前一级将其可靠短接;
3)CT二次开路会产生高电压,处理时,必须严格使用安全用具,戴绝缘手套,穿绝缘靴,并站在绝缘垫上进行处理;
4)二次开路处设备若已着火应立即切断电源,然后进行处理;
5)当判断CT的二次端开路,如不能短接处理时或经外部短接,CT内部声音仍然很大时,可能CT内部短路,应立即汇报调度停电处理;
6)如未发现明显开路点,应向主管领导汇报,请专业人员检查分析。
(3)电流互感器出现下列现象,立即汇报调度和领导并加强检查和监视。
a、本体及底部油箱的油面过高或过低以及渗漏油;
b、在无渗漏油的情况下,三相油面出现明显差距;
c、互感器内部有轻微的不正常噪音;
(4)出现下列情况时,应立即汇报调度,申请将该电流互感器退出运行。
a、瓷套上出现油迹,CT表计见不到油位或进入红色区域;
b、本体和油箱严重放电及异常声响,并可能有冒烟及焦臭味;
c、互感器有严重过热或严重漏油或喷油;
d、金属膨胀器的指示明显超过环境温度的规定值;
e、引线接头严重发热烧红;
f、CT爆炸着火时。
(5)在通讯失灵时,500kVCT故障无法消除且情况发展严重危及设备安全时,可自行拉开相应开关,并改冷备用。以上处理均应做好记录,并在通讯恢复时及时汇报调度和工区。
6、电压互感器异常处理
(1)电压互感器低压侧电压回路失电后,应立即检查回路是否有故障,如没发现有明显故障点,应更换熔丝并用低压侧空开试送一次,如仍不成功,再未查明失电原因前不得再次送电。如低压侧失电影响到保护正常运行,应汇报调度停用相应保护。
(2)电压互感器低压侧空开跳开
运行中CRT屏上如有“×××kVI(II)母PT空气开关断开”信号出现时,并且监控屏上××kV母线电压、有功、无功值为0,此时应立即到现场检查相应空气开关是否跳闸,并试送该空开,如不成,汇报调度和主管领导并申请停用相关保护。
(3)电压互感器本体故障:
运行中,如出现本体过热,内部有放电声或不正常的噪声或有严重渗漏油等现象,应及时汇报调度及主管领导,申请停电处理,但不得直接拉开故障压变的高压侧闸刀,而应该用相邻的断路器进行隔离;500kV电压互感器,应将相应母线上所有断路器拉开;
(4)电压互感器二次电压异常升高
CRT上电压互感器二次电压升高的原因:
a、二次回路故障;
b、监控系统数据错误;
c、CVT上部高压电容C1部分电容击穿导致二次电压升高;
d、CVT分压电容C2因渗油,使介质常数变小,引起电容值变小导致容抗增大,也会引起二次电压升高;
e、电磁变压器TV一次侧匝间短路,使得匝/伏数减小也会引起二次电压升高。
f、发现CVT二次电压异常升高应及时汇报,检查处理,容易导致CVT爆炸。
7、所用电系统异常处理
(1)遇到下列情况之一应将所用变停用,若有运用中的备用所用变压器,应尽可能先将其投入运行:
a、声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;
b、严重漏油或喷油;
c、套管有严重的破损和放电现象;
d、所有变压器冒烟着火。
(2)当发生危及所变安全的故障,而所变的高压熔丝未熔断时,值班人员应立即将所变停运。
(3)当所变附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对所变构成严重威胁时,值班人员应立即将所变停运。
(4)所变有载开关的气体继电器动作发信时,应立即对所变进行检查,并停用所变,取气样分析,以确定故障性质。
若取出的气体为有色、有味、可燃气体,其含量超过正常指标,证明内部有故障,未经试验检查不得投入运行。
(5)所变着火时,应立即断开电源,并迅速采取灭火措施,防止火势蔓延。
(6)所用电因故全部失电,应尽快查明原因,隔离故障点,尽快恢复所用电,在事故处理过程中应充分考虑所用电失去对重要负荷的影响。
(7)所用电系统故障跳闸,确实无法查找到明显故障点,可采用分段送电查找的办法,即先切除母线上的所有负荷开关,再送母线,后逐个送各支路负荷的办法查找,但禁止用闸刀送电的方式查找,发现故障支路后,应尽快隔离再恢复其它回路运行。
(8)所变禁止高压侧二相运行,所变高压侧熔断一相时,应立即退出该所变,查明原因并消除,测量绝缘合格后,征得主管领导批准,方可投入运行。所变高压侧熔丝熔断二相或三相未查明明显故障点前,禁止将该所变投入运行。
a、高压熔丝一相熔断的现象:低压侧两相电压降低1/2,另一相电压正常;
b、高压熔丝二相熔断的现象:低压侧电压全部消失;
c、处理方法:汇报调度及主管领导停用所用变后更换。若送上又熔断,则应将其停用,并汇报领导听候处理。
(9)所用电配电屏空气开关跳闸,应对该回路进行检查,并允许将空气开关试合一次,试合不成,应通知检修人员查明故障原因,在未查明原因并加以消除前,严禁将该回路切至另一段母线运行,以免事故扩大。
(10)所用变过负荷运行时,应查明原因。必要时切掉不重要负荷。如停用有关室内外照明,只保留一组深井泵运行。如负荷集中在一条母线上,可适当调整至另一条母线上运行或停用一些临时性负载等。
8、直流系统异常处理
(1)直流接地检查处理原则:
a、尽可能保证所内设备和保护的运行。
b、发生直流接地故障时,立即向调度汇报及工区,请求派员处理。
c、当需要断开操作电源,解除保护或自动装置时,必须征得调度同意。
(2)具体查找步骤:
a、所内有修试作业时应先查明是否由修试作业引起,并停止在其二次回路上的工作;
b、查微机直流接地检测仪的报警信号,确定接地性质及范围,并汇报调度及工区。
c、根据直流接地检测仪的巡检结果,有针对的检查相应的母线或支路;
d、若微机直流接地检测仪未发出单元回路接地信号则应瞬时解列充电机,检查是否是充电机接地;
e、若微机接地检测仪未能查明接地点位置,则立即汇报工区派员处理。
(3)直流断路器及熔断器监视:
在运行中,若直流断路器动作跳闸或者熔断器熔断,在高频开关、集中监控和OPEN2000的CRT上将发出报警信号,运行人员应尽快找出事故点,分析出事故原因,立即进行处理和恢复运行。若需要更换直流断路器或熔断器时,应按图纸设计的产品型号、额定电压值和额定电流值选用。
三、操作中发生异常
1、运行人员发生带负荷误合隔离开关时,则不论任何情况,都不准自行拉开。应汇报调度用该回路断路器将负荷切断后,再拉开误合的隔离开关。
2、运行人员发生带负荷误拉隔离开关时,如为现场电动操作和手动操作,当动触头刚离开静触头,应立即将隔离开关反方向操作合上;如为远控操作或已误拉开,则不许再合上此隔离开关。
3、电动操作机构在操作中若发生因机构失灵等原因而导致刀闸停止在某个位置,拉弧放电时,应立即穿绝缘靴、戴绝缘手套,迅速用摇把摇开隔离开关,汇报工区及调度,以安排处理。
线路开关掉闸处理
第159条 单电源线路开关掉闸的处理:
1、线路掉闸,不论有无重合闸或重合闸动作与否,若为无人值守站,调度员均可下令试送一次,有人值守站值班员应迅速检查设备情况并报告值班调度员。值班调度员应根据现场检查结果令试发一次。(10kV及以下线路开关外部检查无异状时可不经值班调度员许可立即试发一次,但有特殊规定者除外)。
线路试送一次不成,应由调度值班员根据有无负荷损失、保护动作情况、天气情况及其它方面反馈信息综合考虑是否再次试送。
释义:线路故障多为瞬时性故障,永久性故障较少;试送线路可以大大降低线路掉闸而造成的负荷损失,提高供电的可靠性。
2、T接线路或线路有分段设备者,根据保护动作情况,拉开部分线路后,再试发一次。
释义:T接或分段线路较长,各部分线路均有故障几率,拉开部分线路后试送,可以大大提高线路试送的成功率。
3、带电作业退出重合闸的线路掉闸后,待调度员了解清楚情况后,再决定能否试发。
释义:应了解清楚带电工作组已撤离现场后再试送线路;另外线路掉闸有可能是带电工作误碰造成,可以清楚了解掉闸原因决定是否试送。
第160条 跌落式保险熔断时,应检查线路后,才能试送。
第161条 厂、站应明确规定各开关允许遮断故障电流的累计次数,并列入现场规程。当超过规定次数时,应向调度部门申请退出重合闸,开关掉闸后,值班调度员应根据检查情况决定是否试发。
释义:开关内的灭弧介质有其规定的指标,由于灭弧介质的多次灭弧,其指标可能会不合格,严重的会造成开关爆炸。
第162条 电缆线路及电容器开关掉闸
1、电缆线路开关掉闸不得试送。
2、电容器开关掉闸,根据保护动作和现场检查情况,决定是否试送。
释义:电缆线路掉闸一般为永久性故障,试送电缆线路会造成对故障点的又一次冲击,会严重损坏电缆绝缘。电容器开关掉闸,若是低电压保护动作,且设备检查无问题,可进行试送。差压保护动作后,则需对电容器做进一步检查或试验,合格后才可投入运行。
第164条 环网线路掉闸造成其它环网线路超过稳定极限时,应首先将潮流控制在稳定极限范围内,再试送掉闸线路。
释义:防止相关线路因超过稳定极限掉闸,造成事故扩大。
第165条 线路掉闸或接地,应通知有关单位查线:
1、确认故障为瞬间故障时,应通知有关单位带电查线;
2、确认故障为永久故障时,应通知有关单位查线事故点;
值班调度员通知的带电查线或事故查线,查线人员均应视为线路带电。查明故障若需处理时,必须向值班调度员申请,并得到允许开工命令后方可进行抢修。
母线故障处理
第166条 当母线发生故障,值班员应一面报告值班调度员,一面进行检查处理:
1、确认由于出线保护动作,开关拒动越级掉闸引起的母线停电,应先将拒动开关隔离后,再对其它开关恢复送电。
释义:若拒动开关为小车开关,依据第158条执行。
2、单母线故障,切除故障母线所带的全部开关。
3、双母线情况下,将故障母线负荷倒至非故障母线供电(注意倒负荷时,母线侧刀闸先拉后合)。
释义:将会造成运行母线停电。
4、将故障元件与母线用刀闸隔离。
5、检查母线无问题或故障元件已隔离,值班调度员令试发该母线,加压一次。
6、母线故障后,如厂、站失去主变中性点接地时,应尽快恢复中性点接地方式。
释义:影响主变及线路的零序保护。(零序回路不完整)
7、不允许对故障母线不经检查即强行送电。
8、故障点必须用刀闸隔离。
9、母线上同时接有两级调度调度的设备以及双重调度的设备,在处理母线故障时,两级调度要相互配合,协调处理。
变压器故障处理
第167条 当变压器开关掉闸后,首先应监视其它运行变压器及相关线路的过载情况,并及时调整。如有备用变压器应迅速将其投入运行,并注意电网中继电保护对变压器中性点数量的要求。
释义:防止运行变压器过载,若不及时恢复变压器中性点运行将影响整个电网的零序网络。
第168条 当变压器开关掉闸后,值班调度员应根据保护动作情况进行处理。
1、变压器因主保护(如瓦斯、差动、零差、速断保护、间隙保护等)动作掉闸后,均不得试发。未经检查或试验合格前,不再投入运行。但值班员判明是保护误动,应向调度申请试发一次。
2、变压器因后备保护(如过流、零序保护等)动作掉闸后,值班人员应检查出线开关保护。如出线开关保护动作但未掉闸,应用两侧刀闸将此开关隔离(开关状态保持不变),试送变压器。如出线开关保护无动作,应检查变压器及母线,无异状且影响供电时,可向值班调度员申请试发一次,试发无问题后,逐路试发各馈线开关。如不影响供电,应进行必要的测试分析找出原因消除后再试发。
3、变压器发瓦斯保护动作信号,应查明原因。检查是否有空气侵入,或因油面降低 ,或因二次回路的故障引起信号动作的同时,应收集气体进行鉴定;并取气体和油样作色谱分析,判断变压器是否有故障,需要停电时,调度值班员应通知有关单位或用户联系停电处理。
4、强油循环风冷及强油循环水冷的变压器,当冷却系统发生故障切除全部冷却器时(含油泵风扇及循环水),按现场规定处理。
5、电压互感器发生故障,但未造成保险熔断,需停下处理时,应尽量使用开关断开故障电压互感器。如用开关操作将造成事故扩大(大面积停电),则在拉开刀闸时,所产生的电弧不致引起短路的条件下,由现场值班人员,根据刀闸与其它电器设备之间有无足够的距离进行判断。值班调度员应根据现场情况和规定要求进行处理。停用电压互感器时要考虑对继电保护、自动装置、电度计量的影响。
单相接地处理
第169条 发生单相接地时,值班调度员应向有关厂、站了解接地指示情况,判明是否真接地,然后令现场值班人员对有关设备进行检查。如变电站设备无异常,则可按以下步骤寻找:
1、一台变压器通过母联分段开关带两条母线负荷时,投入备用变压器,解开母联分段开关,判明是哪一段接地。
2、用双母线进行倒路寻找。
3、停空载线路。
4、轮停双回路线路。
5、将部分线路移至其它无单相接地的系统。
6、用拉合开关短时停电的方法(先试停线路较长;分支线较多;一般负荷的线路;重要用户最后试停;剩最后一路亦应试停)。拉开开关之前通知相关单位。
第170条 故障线路经试停找出,值班调度员应通知该线路运行单位。接到值班调度员通知的单位,应迅速组织力量设法处理。35kV、10kV不论室内、室外设备,设备接地运行时间均不得超过2小时,若超过2小时,应将该故障线路停下。
第171条 配电线路接地需拉分支线路时,一般应用开关切故障线路。特别情况需要用刀闸或保险拉故障线路时,应先停下负荷,并由有操作经验人员经所属单位领导批准可执行。
高压开关异常处理
第172条 当厂(站)值班员在拉合开关发生非全相时应立即再拉开开关,然后报告值班调度员。
第173条 厂(站)值班员发现运行中的开关非全相运行时,应立即报告值班调度员,听候处理。保护及自动装置动作后,开关发生非全相按运行中开关发生非全相处理。
第174条 值班调度员接到厂(站)值班员关于开关非全相运行的汇报后,如果是开关两相断开,应立即命令现场值班人员将该开关拉开;如果开关是一相断开,可命令现场值班人员试合闸一次,试合闸仍不能恢复全相运行时,应尽快采取措施将该开关停下。
第175条 开关的液压(或空压)机构压力、SF6压力值降至分合闸闭锁时,站内值班人员应立即报告值班调度员及有关部门。 开关不能分闸(以下简称异常开关)时的停电方法:
1、用旁路开关与异常开关并联,用刀闸解环路使异常开关断电。
释义:用旁路开关代路异常开关,用旁路刀闸解开环路,并拉开异常开关两侧刀闸。
2、有条件停负荷时可用母联开关或上一级开关与异常开关串联,用母联开关或上一级开关断开负荷电流,再用异常开关的两侧刀闸使异常开关断开。
释义:对于双母线接线,将一条母线上的运行元件(除异常开关)倒至另一母线上运行,用母联开关或上一级开关将异常开关停下,并拉开异常开关两侧刀闸。
变电站电源中断处理
第176条 变电站电源中断,应立即汇报值班调度员。双电源变电站(包括双电源用户)有一条供电线路失电时,在确认非本站事故引起的情况下,应先拉开无电线路进线开关,然后合上备用线路进线开关,按照负荷性质逐步恢复停电设备的供电(低频、低压减载装置动作掉闸除外)。
第177条 当频率降低时,中调下令事故拉路,区调值班调度员应按事故拉路序位进行拉路,并在10分钟内执行完毕汇报中调。
释义:区调下达给县(配网)调的事故拉路,应在5分钟内执行完毕汇报区调。
系统频率、电网电压异常处理
第178条 当低频、低压减载动作或安稳装置动作切除负荷时,现场值班员应立即将所切的线路开关名称、时间、当时负荷报值班调度员,并按区调值班调度员的命令处理。若为装置误动,应退出误动装置,送出负荷。
释义:低频、低压减载装置、安稳装置是电网最后一道防线,防止因事故造成跨网。
第179条 凡事故拉路、低频、低压、安稳装置动作切除负荷,区调一般不得自行发出,如因特殊需要(如保安用电)必须发出时,应征得中调同意或停下其它数量相当的负荷后,才能发出。当频率、电压恢复时,应根据中调命令逐渐发出切除的负荷。
第180条 当频率、电压降低至低频、低压减载装置之级数时,如低频、低压减载装置不能动作,区调值班调度员应下令按高定值到低定值顺序手动切除。
第181条 当发电厂、变电站的母线电压超出允许偏差范围时,首先应按无功功率分层、分区就地平衡的原则调节发电机和无功补偿设备的无功出力,若电压质量仍不符合要求时,再调整相应的有载调压变压器的分接开关,使电压达到合格范围。有特殊规定的按规定执行。
第182条 当母线电压超出允许范围时,各级值班人员应及时采取调压措施:
1、投、停无功补偿装置。
2、调整有载调压变压器的分头位置。
3、调整运行方式(但应慎重考虑运行的安全性、经济性和供电可靠性)。
4、系统电压无法调整时,应报所属调度处理。
第183条 当电压超出上、下限值时,有调整能力的厂(站)值班人员应及时调整,并同时报告值班调度员。值班调度员应迅速采取措施维持电压正常,必要时进行事故拉路。
第184条 当220kV电压超过规定曲线时,有调整能力的厂(站)应调整无功功率或补偿容量。如调整后仍超过规定,有关厂(站)值班人员应立即报告区调值班调度员。区调值班调度员应采取有效措施调整电压到规定范围内。无法调整时应立即汇报中调。
失去通信联系的有关规定
第185条 厂、站及用户与区调通信中断时,各单位应积极主动采取措施,在恢复通信之前向区调备案移动或固定通信方式,并尽快恢复原通信方式。
第186条 与区调失去通信联系的单位应尽可能保持电气接线方式不变,凡不涉及安全问题或时间性没有特殊要求的调度操作,一般不应自行处理,失去通信联系期间要做好有关记录,待通信恢复应尽快向区调汇报。
第187条 当正在下达操作命令、尚未重复调度命令、即未经正式许可时,失去通信联系,则现场值班员不应进行操作。若已明确得到了操作命令则可执行操作,值班调度员则应认为该命令正在执行中。操作者应待通信恢复后,立即主动向区调汇报操作情况。
第188条 当发生事故而通信中断时,各厂、站应根据事故情况和保护动作情况慎重分析后处理。对可能涉及两个电源的操作,必须判明无误并与对方值班人员联系后根据本站现场规程进行处理。通信恢复后,应立即向区调汇报。
第189条 失去联系的情况下,变电站电源中断后,各站按电源中断的有关规定执行。当重新来电时,则可自行发出所有负荷或倒回正常方式,倒方式时应严防非同期并列,通信恢复后,应立即向区调汇报。
第190条 失去联系的情况下,低频减载切除的负荷,当频率高于49.9Hz时,可逐步发出。在发出负荷过程中要注意频率变化,防止频率再次降低。
- 电网基建管理,项目进度管理,基建
2018-03-04
热点排行
- · 检修停电计划工作的时间节点安排
- · 35个停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位”电力事故案例
- · 学习践行“新时代三峡集团精神”心得体会(一)
- · 投资发展部肖梦主题发言:强烈的责任心和强大的执行力是做好工作的关键
- · 电力安全生产警示标语
- · 修身律己 重品塑德——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
- · 大型发电机―变压器组微机保护运行总结
- · 有关增强责任心提高执行力的讨论 ——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
- · 科技信息部龚思远主题发言:把职业当作事业 把企业发展与个人成才统一起来
- · 党委组织部 李梦云主题发言:讲责任 抓执行 做新时代的青年生力军
推荐阅读