电力18讯: 一、名词结释:
1、配电柜故障:主要是指安装在配电柜上的各个电气元件(断路器、开关、刀闸、熔断器、仪表、保护器等)在正常运行中出现的故障。
2、配电柜故障处理:电气工作人员在检查确定配电柜故障元件,并进行修复和更换检查无误后,结束工作,恢复供电的工作过程。
二、配电柜故障分类:
1、空开跳闸(过流、接地)。
2、缺相。
3、接点烧坏。
4、熔断器、刀闸、开关等电气元件烧坏。
5、保护器分离。
三、配电柜故障原因
1、接点不牢靠。
2、电气元件容载比不匹配。
3、配电柜短路。
4、进出线与负荷不匹配。
5、配电室三相负荷不平衡。
6、电气元件属非标产品(质量、安全系数不高)。
四、配电柜故障处理工作程序:
1、故障检查:
(1)观察配电柜仪表是由高压缺相还是分路跳闸,分清跳闸线路。
(2)保护器动作后若检查未发现事故点,允许试送电一次,如果再次动作,应查明原因找出故障,不得连续送电,严禁私自撤出保护器。
(3)缺一相时多数是因过流引起的,应做好记录,测量各相负荷,及时进行调整。
(4)缺二相时就要分析,首先判断是过流引起的还是短路引起的,有时应超负荷先烧一相,但因持续运行又烧一相。
(5)短路也会发生缺相,当发生两相缺相时要认真分析查找。
2、故障处理:
(1)当发生单相缺相时,更换保险后试送一次成功可直接恢复供电。
(2)当发生缺二相时,可拆除全部保险管或熔丝,对发生故障的两相中任意一相送电,并在另一端验电,若无电故障可能是由于超负荷引起,可更换保险进行试送电,若验电时下端有电,故障可能是由于短路引起,就应对线路进行检查,处理短路故障后,进行试送电。
3、故障处理程序:
按照标准化作业工作流程具体为:
批准故障处理工作和接受故障处理工作任务――召开班前会――准备材料、工器具――停电工作与许可工作――处理排除故障――工作终结与恢复送电――召开班后会――资料归档。
五、安全措施
1、保证安全的组织措施:现场勘查制度、工作票制度(停电作业)、工作许可制度、工作监护制度(工作班成员最少2人)、工作间断制度、工作终结与恢复送电制度。
2、保证安全的技术措施:停电(1、拉开配电柜上分路开关。2、拉开配电柜总刀闸)、验电(用验电器逐相验电)、装设接地线、使用个人保安线、悬挂标示牌和装设为栏。
3、检查安全工器具。
六、注意事项:
1、配电柜故障处理严禁单人作业。
2、配电柜故障处理一律停电作业,严禁带电操作。
3、严格执行“两单、两票、两卡”,严禁单人私自作业。
4、严格标准作业程序和标准。
5、严禁使用不合格的安全工器具。
6、严禁使用非国标电气元件。
(陕西省凤翔县供电分公司 刘晋达)
- 电网基建管理,项目进度管理,基建
2018-03-04
热点排行
- · 检修停电计划工作的时间节点安排
- · 35个停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位”电力事故案例
- · 学习践行“新时代三峡集团精神”心得体会(一)
- · 投资发展部肖梦主题发言:强烈的责任心和强大的执行力是做好工作的关键
- · 电力安全生产警示标语
- · 修身律己 重品塑德——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
- · 大型发电机―变压器组微机保护运行总结
- · 有关增强责任心提高执行力的讨论 ——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
- · 科技信息部龚思远主题发言:把职业当作事业 把企业发展与个人成才统一起来
- · 党委组织部 李梦云主题发言:讲责任 抓执行 做新时代的青年生力军
推荐阅读