电力18讯: 时光荏苒,转眼已至岁尾,紧张忙碌的2005年马上就要过去,今年的继电保护年度检验工作比较顺利地完成了计划内安排的任务。今年对柏庄、正定两座110KV变电站和南牛、吴兴、南岗、白店四座35KV变电站的继电保护进行了校验,并完成了滹沱河变电站投运、柏棠站二期扩容、城区站保护改造和平乐站投运工程。其中柏庄站为南自厂的微机保护,南牛、吴兴、南岗、白店四座35KV变电站是科林公司的微机保护,滹沱河站采用珠海威瀚公司的微机保护,柏棠站二期采用北京四方的微机保护,城区站采用南京南瑞公司的微机保护,正定站为常规型保护。
在这次年检中没有发现较大的问题,总体比较良好,只是有一些设备出现一些问题,在试验过程中发现之后及时进行了处理。
柏庄站10KV分路采用的是CSL216B型微机型保护装置。在试验时发现258、259、261三个分路的保护装置面板坏了,将备用分路的备用装置的面板拆下,装在这三个分路上。334、336装置的面板也有问题,已经联系厂家进行了维修更换。另外,该站人机接口线由于时间原因已经出现绝缘老化,必须更换,否则会影响通讯和监测。目前该站保护装置处于正常运行状态。
南牛、吴兴、南岗三座35KV变电站采用石家庄科林公司综合自动化系统,这套系统厂家说技术并不成熟,装置容易出现故障,液晶显示屏也经常花屏。现在厂家又出了一套系统,与这三个站的装置型号相同,已经用在白店变电站。白店变电站自去年投入运行以来,保护装置还比较稳定,没有出现大问题,只是PT并列装置有过故障,厂家已经进行了更换。不过白店站的设备在室内,而另外三座变电站的设备在室外,环境不一样,可能也是原来装置容易坏的一个原因。建议将这几个站的保护装置进行改造。
滹沱河站采用珠海威瀚的微机保护,这套保护运行不太稳定,自投入运行以来,频频发生误报。顺城关站与滹沱河站采用同样的保护装置,去年投运以来,同样几次误报动作信号,厂家来了几次,也没有处理了,存在较大隐患。今年厂家又进行了一次处理,运行情况需要观察一段时间才能得出结论。
柏棠站二期工程扩建,采用北京四方的CSC-326F主变保护装置,投运以来运行稳定。
正定站主变保护由于时间紧,项目做的不是太全,建议以后安排工作时考虑一下时间,以便于更好地完成工作。由于主变保护的信号继电器存在一些技术上的缺陷,今年联合其他厂家对这些信号继电器进行了改造。
城区站采用南京南瑞公司的微机保护,由于是刚刚投运,运行情况还没有完全掌握。
今年还配合正达电力建设公司完成了以下工作:
1、对银港板厂35kV出线进行了定值调试。
2、对恒瑞纺织厂客户站进行了继电保护投运试验。
3、对化肥厂新出线保护进行了试验。
4、对小马村客户站进行了继电保护投运试验。
5、对华光客户站增容进行了继电保护投运试验。
同时,协助调度对柏棠站、正定站、新城铺站进行了远动改造。
保护校验是一项非常重要的工作,而且需要掌握所校验的保护的详细情况,因此,我在工作过程中不仅仅是完成工作,而且使自己对所校验的保护作到心中有数,以便使自己能更好的胜任继电保护工作。
- 电网基建管理,项目进度管理,基建
2018-03-04
热点排行
- · 检修停电计划工作的时间节点安排
- · 35个停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位”电力事故案例
- · 学习践行“新时代三峡集团精神”心得体会(一)
- · 投资发展部肖梦主题发言:强烈的责任心和强大的执行力是做好工作的关键
- · 电力安全生产警示标语
- · 修身律己 重品塑德——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
- · 大型发电机―变压器组微机保护运行总结
- · 有关增强责任心提高执行力的讨论 ——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
- · 科技信息部龚思远主题发言:把职业当作事业 把企业发展与个人成才统一起来
- · 党委组织部 李梦云主题发言:讲责任 抓执行 做新时代的青年生力军
推荐阅读